Gjengetype Vannstrømbryter

Gjengetype Vannstrømbryter
produkt introduksjon:
Oversikt De WATERWISE UL/FM-listede/godkjente vannstrømsdetektorene er en vingetype som brukes i brannbeskyttelsesrørsystemer. Figur 6001 er designet for både innendørs og utendørs bruk, med et temperaturområde på 0 grader C til 60 grader C. Spesifikasjoner
Sende bookingforespørsel
Beskrivelse
Tekniske parametere
Produktbeskrivelse

 

VDRT-vannstrømsdetektoren skal kun brukes i brannsprinklersystemer med våt rør. Den skal ikke brukes som eneste initieringsanordning i både deluge- og pre-action-systemer. Enhver misbruk i enten deluge-system eller pre-action-systemer kan resultere i en utilsiktet utslipp forårsaket av en bølge, innestengt luft eller en kort retarderingstid.

 

Produktparametere

 

Kontaktvurdering:
10A @ 125/250VAC/3A @ 24VDC
Strømningshastighet:
15 til 37,8 l/min (4 til 10 gpm)
Statisk trykkvurdering:
31 bar (450 psi)
Driftstemperaturområde:
32 til 155℉ (0 grader til 68 grader)
Kompatibel rør:
Stålrør, plan 10 til 40
Fraktvekt:
1 kg

 

Instruksjoner

 

1. Denne VDRT-vannstrømsdetektoren er designet for kun å passe til passende T-deler.
MERK: utløpsgrenen på T-skjorten må ha en 1-tommers NPT-gjenge. Ikke bruk en reduksjon for å oppnå riktig trådstørrelse. Unnlatelse av å følge denne instruksjonen vil resultere i at detektoren ikke rapporterer en vannstrømstilstand.

 

2. VDRT-enheter sendes uten skovler montert på aktuatoren. Velg riktig størrelse padle for t-skjorten som brukes. Den passende nominelle rørdiameterstørrelsen er støpt på overflaten av padlene. Rett inn hullet på stammen til skovlen med hullet på aktuatorspaken. Fest sammen med en hodeskrue som følger med i posen. Kjør skruehodet gjennom hullet i skovlen til det sitter godt på aktuatorspakens overflate. Ingen vaskemaskin er nødvendig. For utskifting av padle, se vedlikeholdsdelen.

 

3. Tre detektoren på T-koblingen og trekk til med en skiftenøkkel. Bruk av gjengeforsegling eller tape anbefales. Bruk høydemåler (i posen som er vedlagt) for å sikre riktig dybde på detektoren på tee-tilpasningen. Se FIGUR 1. Høydemåleren må passe mellom toppen av T-beslaget og bunnen av setet. Et gap mellom måler og tee eller sete er akseptabelt. Når den er riktig installert, må detektoren vende i riktig retning av vannstrømmen og være på linje med røret. Det medfølgende retningsdekselet viser strømningsretningen for enheten.

 

4. Fjern dekselet. Beveg aktuatorspaken frem og tilbake for å se etter binding. Hvis skovlen binder seg, fjern detektoren og korriger problemet før du fortsetter.

 

Kontakt oss


2

 

 

Populære tags: trådtype vannstrømbryter, Kina, produsenter, leverandører, engros, pris

Sende bookingforespørsel
Quanzhou Forede Firefighting Equipment Co.,Ltd
kontakt oss